安裝避雷針,是按照國家的<防雷接地驗收以及施工規范>進行的,一般的電廠的主要避雷針是在煙囪上面,其覆蓋面積首先能夠達到周圍的要求; 廠房的避雷針安裝,是考慮雷雨天氣避雷針和人體的 安全距離 考慮的
回復 贊(0)
感應雷防護:
直擊雷以后,在周圍2-3公里都會產生強大的電磁脈沖,雷電產生的過電壓及操作過電壓會對目前家里常用電器及弱電設備造成損傷,如果為了保護家里的電器設備,建議安裝電涌保護器(避雷器)還有信號浪涌保護器(電視信號、網絡信號),無論安裝那種避雷器,必須將接地做好。電氣接地電阻少于4歐姆。
回復 贊(0)
直擊雷防護
其一。如果你房子的高度超出了高壓線上的避雷線,建議在你屋頂上安裝10mm圓鋼作為避雷帶或避雷針。安裝避雷針的話需要考慮整個房子的長、寬、高等因素,房子周邊的地理環境(如是否空曠)。這個主要是直擊雷防護。直擊雷防護主要防止雷電直接擊中建筑物和人,保護建筑物本身及人身安全。
避雷針的規格需要根據實際情況具體考慮。
其二,如果你房子的高度低于高壓上的避雷線,直擊雷防護一般不需要再做避雷針或者避雷帶了。如果單獨接地,接地電阻小于10歐姆就好了,如果利用主筋接地聯合接地,接地電阻小于等于1歐姆。
回復 贊(0)
避雷針安裝
將支座鋼板固定在預埋的地腳螺栓上 , 焊上一塊肋板 , 再將避雷針立起 , 找直、找正后 , 進行點焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三塊脅板。將引下線焊接在底板上 , 清除*皮刷防銹漆。
支架安裝
角鋼支架應有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁鋼和圓鋼支架埋深不小于80mm。
所有支架必須牢固,灰漿飽滿,橫平豎直。
防雷裝置的各種支架頂部一般應距建筑物表面100mm;接地干線支架其頂部應距墻面20mm.
支架水平間距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直間距不大于1.5m 。各間距應均勻,允許偏差30mm。轉角處兩邊的支架距轉角中心不大于250mm。
支架應平直。水平度每2m檢查段允許偏差3/1000,垂直度每3m檢查段允許偏差2/1000;但全長偏差不得大于10mm。
支架等鐵件均應做防腐處理。
埋注支架所有的水泥砂漿,其配合比不應低于1:2。
回復 贊(0)