A,原因分析:
1,預制窗臺板安裝時鑿裂墻體,板下座漿松散,使雨水順墻流至框內縫及從窗臺板滲入室內.窗下框與窗臺板有縫隙,水密性差.
2,窗楣,窗臺沒有做出滴水槽和流水坡度.室外窗臺高于室內窗臺板.
3,窗臺板抹灰層不做順水坡或者坡向朝里和窗臺板開裂等缺陷而釀成滲漏水.
B,防止措施:
1,室外窗臺應低于室內窗臺板20mm為宜,并設置順水坡,雨水排放暢通.金屬窗外框與室內窗臺板的間隙必須采用耐候高彈性密封膠進行封閉,確保水密性,防止產生滲漏.(見圖)
2,室外窗臺宜采用細石混凝土做過粱.
3,窗楣,窗臺應做出足夠的滴水槽和流水坡度.滴水槽的深度和寬度均不應小于10mm,或采用LB-94TN結構膠粘貼條型磚作滴水線,窗臺排水坡度為10%.(見附件)
C,處理方法:
1,對窗框下框與窗臺板間有縫隙以及墻體裂縫處的處理方法:對裂縫部位周邊500mm范圍內飾面磚鏟除,開裂部位作20?0mm作鑿縫處理,并灌注LB-7氯丁膠乳聚合物水泥漿進行灌漿堵實處理.灌漿后批抹2.5~3mm厚LB-14彈性水泥,或5~7mm厚LB-7氯丁膠乳聚合物水泥砂漿,或20~25mm厚LB-23高效防水粉抗裂水泥砂漿(內摻LB-19泰尼纖維)等進行局部防水處理.
2,窗楣,窗臺沒有滴水應鑿毛補做,窗臺沒有流水坡也應鑿出坡度,抹上LB-7氯丁膠乳聚合物水泥砂漿,或LB-23高效防水粉抗裂水泥砂漿,并抹平壓實壓光,做好養護.
回復 贊(0)