1、正確選用熔斷器的容量,其容量一般為空調機組額定電流的2倍左右。異步電動機的額定電流約為電動機啟動時不致熔斷,熔斷器的額定電流應大于電動機的額定電流。
2、定期檢查克萊門特中央空調壓縮機和風機的運行狀態,是否有異常噪聲,但聽到不正常的雜聲,如金屬碰撞聲、電動機嗡嗡聲、外殼振動聲,應立即停機察看,找出發聲源,予以排除。
3、定期檢查中央空調電器的運行狀況,主要是控制點器(強電部分),如斷電器和保護電器等。并對電器板進行清掃,保護良好的運行環境。
4、定期檢查中央空調制冷系統的運行狀態,手感檢查壓縮機的吸、排氣溫度。可以裝接壓力表的機組,應裝壓力表,以檢測高、低壓壓力狀態。觀察視液鏡中制冷劑流動狀態,以判定系統的制冷劑量。
5、定期檢查中央空調制冷系統連接管口焊接點、接扣處是否有油跡。有油跡處應進行檢漏。
6、空調機組不應長期在30℃以上的空調房間中運行。即制冷機組長期在超符合工況下運行,會降低機組的運行壽命,而且容易損壞壓縮機的運行零件。
7、經常檢查空調機組的插頭與插座的接觸是否良好。
8、保持電氣系統的干燥、清潔、防止電氣系統受潮而漏點。避免電器受潮而擊穿絕緣層。特別是黃梅季節更要做好防潮、防霉工作。
回復 贊(0)
中央空調系統設備的維修保養主要有;冷水機組、空氣調節處理設備、冷卻水系統、電氣控制等部分的維修保養。
日常的維護保養即在值班運行時,巡回檢查發現故障及時處理,并對設備清潔處理等。
1、冷水機組部分的維護保養。
(1)清除機組表面灰塵,金屬表面除銹加防銹油
(2)檢查機腳螺栓有無松動,機組有無異常振動及噪聲并立即進行處理。
(3)用氟里昂電子檢漏儀檢測機組有無氟里昂滲漏,當表明有滲漏時,應立即進行修復止漏。
(4)檢查油位油壓是否正常,出現油位低應立即補充冷凍機油。
2、風機盤管及新風空調機的維護保養
(1)檢測風機盤管出風口風量及出風口溫度是否正常,清理出風口、回風口灰塵。
(2)清掃新風空調機柜表面灰塵,檢查機腳螺栓,聯接螺栓有無松動,螺栓、防火閥金屬表面有無銹蝕,發現故障立即處理。
3、冷卻水、冷凍水系統的維護保養
(1)檢查水泵油杯油箱中潤滑油是否正常,軸承有無磨損,出現問題及時更換潤滑油或軸承。
(2)檢查水泵軸封是否漏水,運轉是否正常,機腳螺栓有無松動,止回閥進出口閘閥有無漏水。
(3)檢查冷卻塔是否正常工作,聯接螺栓,機腳螺拴有無松動銹蝕,管道及自動電動閥門運行有無故障。
4、電氣控制部分的維護保養
(1)檢查各類溫度傳感器、壓力傳感器控制器、水流控制器、溫度計、壓力表安裝有無松動。發現問題立即處理。
(2)首先切斷電源,清掃電控柜內外灰塵,檢查電控拒,啟動拒內元器件,導線及線頭有無松動或異常發熱現象,發現問題立即處理。
可以用專門的中央空調清洗劑進行清理
回復 贊(0)
我的回答