你好,這個一般是空調內機控制電路板的風機繼電器吸合卡死,還有就是控制電路有個風機繼電器控制這一塊有問題(這個一般不可能)!如果不花錢找個電工師傅去,拆下電路板,在通電不開機時候檢測風機高中低擋有個有電壓220v,在檢測給這個繼電器的控制電壓應該是12V如果沒有就換繼電器!有的話就不要搞了直接換電路板/改裝個通用版(便宜啊20-50)!因為你要那個時間去修不如換了!
回復 贊(0)
如果是在室外環境溫度較高的時候開空調制熱模式運行,是有可能出現這種情況的,屬正常;
如果是空調制冷模式運行,室外機壓縮機運轉但室外機風機電機不轉,則就是比較大的故障了。
因為在空調制冷運行的時候,如果只有壓縮機運轉,室外機風機電機不工作的話,很快壓縮機就會出現排氣壓力或者排氣溫度過高保護甚至是壓縮機過載保護。這種故障大多是由于室外機風機電機電容老化或者是風機電機燒毀導致的。
建議的處理*:
1、測量室外風機電機電容容量和風機電機繞組阻值看是否正常;
2、檢查風機電機繼電器工作狀態,檢查風機電機供電電源線接線狀態
回復 贊(0)
這個要區分制冷制熱來的。
制冷
1.一般制冷空調開啟,空調室內機會直接打開吹風的,如果開機不起動,一般都會有故障報警的,這個要檢查室內機的分機電機或者內機電腦板。
制熱
2.為了防止內機開機未熱即吹風,人體感覺寒冷的現象,所有空調機都設定的內機未被加熱到一定程度,分機不啟動。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號