接地裝置安裝規范是什么
(1)一般要求
首先充分利用自然接地體,節約*,如果實地測量的自然接地體電阻已滿足接地電阻值的要求而且又滿足熱穩定條件時,不必再裝設人工接地裝置,否則應裝設人工接地裝置作為補充. 人工接地裝置的布置應使接地裝置附近的電位分布盡量均勻,以降低接觸電壓和跨步電壓,保證人身安全.
(2)自然接地體的利用
建筑物的鋼結構和鋼筋,行車的鋼軌,埋地的金屬管道(可燃液體和可燃可爆氣體的管道除外)以及敷設于地下而數量不少于兩根的電纜金屬外皮等,均可作為自然接地體.變配電所可利用它的建筑物鋼筋混凝土基礎作為自然接地體.利用自然接地體時,一定要保證電氣連接良好.
(3)人工接地體的裝設
人工接地體有垂直埋設和水平埋設兩種基本結構型式. 常用的垂直接地體為直徑50mm,長2.5m的鋼管或l50*5的角鋼,為了減少外界溫度變化對流散電阻的影響,埋入地下的垂直接地體上端距地面不應小于0.7m. 對于敷設在腐蝕性較強的場所的接地裝置,應根據腐蝕的性質,采用熱鍍錫,熱鍍鋅等防腐蝕措施,或適當加大截面.
當多根接地體相互靠近時,入地電流的流散相互排擠,這種影響稱為屏蔽效應.這使接地裝置的利用率下降,所以垂直接地體的間距不宜小于5m,水平接地體的間距也不宜小于5m. 接地網的布置,應盡量使地面的電位分布均勻,以減小接觸電壓和跨步電壓.人工接地網外緣應閉合,外緣各角應作成圓弧形.35~110kv/6~10kv變電所的接地網內應敷設水平均壓帶.為了減小建筑物的接觸電壓,接地體與建筑物的基礎間應保持不小于1.5m的水平距離,一般取2~3m.
回復 贊(0)
無論是保護接零,還是保護接地, 接地裝置都是頭等重要的,它是電氣系統保護裝置的根本保證,安裝和運行中都必須符合接地裝置的安全要求。
(1)接地裝置的連接應采用焊接,焊接必須牢固可靠,無虛焊假焊。接至設備上的接地線,應用鍍鋅螺栓連接;有色金屬接地線不能采用焊接時,可用螺栓連接。螺栓連接處的接觸面應平整并鍍錫處理;凡用螺栓連接的部位,應有防松裝置,以保持良好接觸的長久性。
(2)接地裝置的焊接應采用搭接焊,其搭接長度必須符合規定:
1)扁鋼為其寬度的二倍,且至少有3個棱邊焊接。
2)圓鋼為其直徑的六倍,且應在圓鋼的接觸部位雙面焊接。
3)圓鋼與扁鋼連接時,其長度為圓鋼直徑的六倍,且應在圓鋼接觸部位的兩面焊接。
4)扁鋼或圓鋼與鋼管、扁鋼或圓鋼與角鋼焊接時,為了連接可靠,除應在其接觸部位兩側進行焊接外,并將扁鋼或圓鋼彎成弧形或直角與鋼管或角鋼焊接。
(3)利用建筑物的金屬結構、混凝土結構的鋼筋、生產用的鋼結構架梁及配線用的鋼管、金屬管道等作為接地線時,應保證其全長為良好的電氣通路,在其伸縮縫、接頭及串接部位焊接金屬跨接線,金屬跨接線的截面積應符合要求。
(4)必須保證接地裝置全線暢通并具有良好的導電性,不得有斷裂、接觸不良或接觸電阻超標的現象。接地裝置使用的材料必須有足夠的機械強度,以免折斷或裂開,其導體截面應符合熱穩定和機械強度的要求,見表,大中型發電廠、110kV及以上的變電所接地裝置應適當加大截面。保護接零的保護線其導電能力,不得低于相線的1/2。接地干線應在不同的兩點及以上與接地網連接, 自然接地體應在不同的兩點及以上與接地于線或接地網連接,以保證導電的連續性及可靠性。大接地短路電流電網的接地裝置,應校驗其發生單相接地短路時的熱穩定性,能否承受短路接地電流轉換出來的熱量而保證穩定而暢通。
(5)必須保證接地裝置不受機械損傷,特別是明設的接地裝置要有保護措施。與公路,鐵路或管道等交叉及其他可能使裝置遭受損傷處,均應用鋼管或角鋼等加以保護。接地線在穿過墻壁、樓板或引出地坪沿墻、沿桿、沿架敷處,均應加裝鋼管或角鋼保護,并涂以15-10Omm寬度相等的綠色和*相間的條紋,以 ??示醒目注意保護。在跨越建筑物伸縮縫、沉降縫處時,應設置補償裝置。補償裝置可用接地線本身彎成弧狀代替。
(6)必須保證裝置不受有害物的侵蝕,一般均采用鍍鋅鐵件, 凡焊接處均涂以瀝青漆防腐,回填土不得有較強的腐蝕性。對腐蝕性較強的土壤,除應將接地線鍍鋅或鍍銅外,還應當增大地線的截面積。因高電阻率土壤的影響而采取化學處理后的土壤,在埋設接地裝置時,必須考慮化學物品是否對接地裝置有腐蝕作用。
(7)必須保證地下埋設的接地裝置與其他物體的允許*小距離。接地體與建筑物的距離不應小于1.5m;避雷針的接地裝置與道路或建筑物的出人口及與墻的距離應大于3m;接地線沿建筑物墻壁水平敷設時,離地面一般為250--340mm,接地線與墻壁的間隙為10--15mm。垂直接地體的間距一般為其長度的2倍,水平敷設時的間距一般為5m。接地裝置的敷設,應遠離易燃易爆介質的管道;低壓接地裝置與高壓側的接地裝置應有足夠大的距離,否則,中間應加瀝青隔層。
(8)接地線不得串聯使用,必須并聯使用
(9)接地裝置的埋深一般應大于0.6rn,且位于凍土層以下。
(10)接地電阻必須符合要求。
回復 贊(0)
(1)一般要求
首先充分利用自然接地體,節約*,如果實地測量的自然接地體電阻已滿足接地電阻值的要求而且又滿足熱穩定條件時,不必再裝設人工接地裝置,否則應裝設人工接地裝置作為補充。 人工接地裝置的布置應使接地裝置附近的電位分布盡量均勻,以降低接觸電壓和跨步電壓,保證人身安全。
(2)自然接地體的利用
建筑物的鋼結構和鋼筋、行車的鋼軌、埋地的金屬管道(可燃液體和可燃可爆氣體的管道除外)以及敷設于地下而數量不少于兩根的電纜金屬外皮等,均可作為自然接地體。變配電所可利用它的建筑物鋼筋混凝土基礎作為自然接地體。利用自然接地體時,一定要保證電氣連接良好。
(3)人工接地體的裝設
人工接地體有垂直埋設和水平埋設兩種基本結構型式。 常用的垂直接地體為直徑50mm、長2.5m的鋼管或L50×5的角鋼,為了減少外界溫度變化對流散電阻的影響,埋入地下的垂直接地體上端距地面不應小于0.7m。 對于敷設在腐蝕性較強的場所的接地裝置,應根據腐蝕的性質,采用熱鍍錫、熱鍍鋅等防腐蝕措施,或適當加大截面。
當多根接地體相互靠近時,入地電流的流散相互排擠,這種影響稱為屏蔽效應。這使接地裝置的利用率下降,所以垂直接地體的間距不宜小于5m,水平接地體的間距也不宜小于5m。 接地網的布置,應盡量使地面的電位分布均勻,以減小接觸電壓和跨步電壓。人工接地網外緣應閉合,外緣各角應作成圓弧形。35~110kV/6~10kV變電所的接地網內應敷設水平均壓帶。為了減小建筑物的接觸電壓,接地體與建筑物的基礎間應保持不小于1.5m的水平距離,一般取2~3m。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號