不同的情況原因是不相同的。
一、假如你是采用分戶熱計量(或是單管入戶)的用戶,出現該問題的原因和處理方法如下:
1、水力不平衡:因為去年使用時沒有出現問題,所以這種情況機率很小,除非此前不小心動過閥門,那樣的話就有可能破壞了原來已經調平衡了的水力系統,這時需要你重新進行調平,方法也很簡單,減小過熱片組的閥門,加大過冷片組的閥門,直到滿意為止。
2、管道堵塞:由于非暖期,管道通常處于放空狀態,由于干濕交替環境氧化的原因,可能會產生鐵銹從而堵塞管道,處理的辦法是卸開活節進行檢查。
3、閥門失靈:同種情況一樣,除非平時不小動過,否則出現問題的機率很小。
二、假如不是采用分戶熱計量(或是單管入戶)的用戶,那這兩組不熱的暖氣則與其它兩組是沒有關聯的,而是與樓上或樓下對應位置立管系統是相關的,這時你可以到樓上或樓下去問一下你的鄰居,其所對應位置的暖氣片肯定和你的情況一樣,這時你需要*物業對該立管的閥門進行檢修,問題多半是出在那兒。
三、判斷系統是屬于上述哪兩種情況,除了到鄰居進行觀察外,你還可以將其它兩個正常的暖氣片的閥門關閉來觀察有問題的暖氣片的溫度變化情況,如果沒有變化,說明是屬于第二種情況,有變化則說明屬于種情況。
回復 贊(0)
那就是內部堵了,或者里面管徑不一樣,壓力分配不勻
回復 贊(0)