橡塑保溫施工方法步驟包括;水管,風管,設備,墻體保溫施工水管的保溫圖片說明切開管道保溫層切開三通、彎頭保溫層保溫層接縫刷膠圖片說明保溫層側面刷膠保溫層粘接、壓緊閥和彎頭的保溫風管橡塑保溫安裝圖片說明涂膠水直管保溫彎管保溫設備保溫冷水機組自帶保溫層,設備進場時要關注保護,不可使保溫層破損。冷凍水泵、板式熱交換器、膨脹水箱等空調水系統設備要做發泡橡塑保溫,厚度按照施工圖要求。保溫層要嚴密,接縫處粘接牢固,外觀整齊美觀。保溫其他關注事項①.保溫材料的接口、所有縫隙均要求使用橡塑專用膠水粘結嚴密,不得存在粘接不牢或松散現象。②.膠水涂刷時應該在保溫管殼內部和管道外壁進行滿涂。在保溫材料粘接時,應該將管道表面的雜物、灰塵、油污清理干凈,以保證膠水的粘接效果。為保證保溫觀感效果,保溫層的縱向拼縫應置于管道上部,并且相鄰保溫層的縱向拼縫應錯開一定角度。③.夏季保溫施工,橡塑保溫材料不能拉得過緊,以防冬季溫度過低時,保溫層收縮開膠。④.冬季保溫施工時,要求室內環境溫度不能低于5℃,粘接劑及膠帶低于5℃時粘接效果不好。⑤.本工程冷凍水管保溫層*厚為60mm,需要分2層進行保溫,其做法有這些圖所示:水管道雙層橡塑保溫做法示意圖符號說明:1-水管道2-層橡塑保溫3-第二層橡塑保溫4-橡塑保溫專用膠帶①.首先將風管表面擦拭干凈,擦去表面的灰塵和積水并使其干燥。②.粘接保溫釘a.保溫厚度為30mm,選用50mm長的保溫釘。b.將401膠分別涂抹在風管外壁和保溫釘的粘結面上,稍候片刻待其微干后將其粘上。c.保溫釘的粘結密度為:風管側面、下面12只/m2,上面9只/m2。釘與釘間距不大于400mm,距風管邊緣不大于75mm。d.粘釘24h后,輕輕用力拉扯保溫釘,不松動脫落時,方可鋪覆保溫材料。③.裁剪鋁箔玻璃棉板。裁剪時使用鋼鋸條,要使保溫材料的長邊夾住短邊,小塊的保溫材料要盡量使用在風管的上水平面上。④.鋪覆鋁箔玻璃棉板a.將裁好的鋁箔玻璃棉板輕輕貼在風管上,略微用力使保溫釘穿出玻璃棉板,經檢查位置準確后,用保溫釘壓蓋將其固定。壓蓋應松緊適度,均勻壓緊。b.保溫釘鋪覆時要使縱、橫縫錯開,板間拼縫要嚴密平整。c.對風管的法蘭處要單獨進行可靠的保溫。d.對大邊大于1200mm的風管,在保溫層外每隔500mm加打包帶一道。打包帶與風管四角結合處設短鐵皮包角。⑤.粘鋁箔膠帶。玻璃棉板的拼縫要用鋁箔膠帶封嚴。膠帶寬度平拼縫處為50mm,風管轉角處為80mm。粘膠帶時要用力均勻適度,使膠帶牢固地粘貼在鋁箔玻璃棉板面上,不得出現脹裂和脫落。蜂窩泡沫玻璃保溫管套施工工藝①.將粘結劑加熱108~200℃溶化。②.用刮刀或自制工具,將熔化的粘結劑涂在泡沫玻璃粘合面上并趁熱壓緊在管道上,稍后冷卻固定后刮去縫隙中擠出多余部分。粘合劑布均勻,粘縫無空隙。③.粘合劑隨用隨熔,不宜長時間加熱或溫度過高,通??捎脽熒?青-白-黃)判斷,煙色發黃時己近著火點要加關注。保溫保護層施工①.室外明露和室內易碰損(如空調機房內)的空調保溫管道需做鋁合金板保護層,保護層厚度為0.5mm。②.鋁合金板要壓圓。保護層不得有脫殼或凹凸不平現象。③.立管應自下而上,水平管應從管道低點向高處順序進行。保護層端頭應封閉。④.橫向搭接縫口朝順破方向;縱向搭接縫應放在管子兩側,縫口朝下。如采用平搭縫,其搭縫宜30~40mm。如采用加強凸筋,其搭縫宜為20~25mm。搭縫處用自攻螺絲或拉拔鉚釘,必要時可用扎帶緊固,螺釘間距應不大于200mm。實際做法有這些圖所示:保溫水管保護層做法示意圖(單位:mm)符號說明:1-水管2-保溫層3-保護層(搭接50mm)4-鉚釘(間距150mm)⑤.戶外金屬保護層的縱、橫向接縫,應順嘶其縱向接縫應位于管道的側面。金屬保護殼與外墻面或屋頂的交接處應加設泛水。⑥.有防潮層的保溫不得使用自攻螺絲,以免刺破防潮層。
回復 贊(0)
首先是要在晴天,把表面清理干凈。防漏材料二樣,純水泥、502快干膠水。具體措施:首先用502對漏縫淋一遍,然后用純水泥汀縫隙蹉擦平縫,再用502膠水淋一遍,再蹉一遍水泥放一次膠水就好了。
回復 贊(0)
保溫釘膠水的實際措施:
1.施工表面保持清潔干燥;
2.將少量膠水涂于保溫釘的尾部晾置少許時間然后將其粘壓在施工表面上(混凝土表面、磚表面、中央空調鐵皮表面等);
3.待保溫釘膠水完全固化方可施工(掛網片、保溫板等)。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號