掛式空調室內機常見漏水現象,主要有以下幾種情況造成的:
1,室內機安裝不牢固造成移位:室內機固定掛板安裝固定不牢固,時間長了發生移位,導致排水管引出一側位置偏高,造成排水困難.
2,室內機機體的水平位置安裝不當:室內機水平位置安裝傾斜,管路口方向位置過高造成結露水外排受阻.
3,排水管不良:由于排水管老化松弛或彎曲成波浪形狀,造成排水不暢.
4,配管上結露水:由于管路上的保溫材料質量太差或過薄,或未完全包裹,當管內制冷劑通過時,引起結露.
5,引出室外的排水管被人為堵住或排水口被贓物堵住,造成結露水無法排出.
6,熱交換器滴水:
1).過濾網贓物嚴重未能及時清潔或過濾網破損,甚至未安裝使用,導致蒸發器粘滿灰塵引起親水鋁箔親水性變差,空調制冷時蒸發器形成的結露水不能及時滴入接水槽內,而是落在接水槽外面,水滴將慢慢從底殼處滲漏滴入室內.
2).空調系統內氟利昂不足引起室內機蒸發器結冰,冰融化形成的水珠沒有直接滴入接水盤內.
當出現室內機漏水的情況,可以根據以上幾種情況進行自檢,*常見的就是室內機水平位置發生移位,應仔細查看位置是否發生移位,管線引出端是否偏高,如果水平位置偏差太大,保修期內應及時通知售后服務部門來人檢修調整.動手能力強的可自行調整,方法是:
一人用手將室內機底部外拉并整體向上托起直至從固定掛板的掛鉤上脫離,另一人查看空調移位的原因:一是固定掛板固定是否牢固;二是空調固定掛鉤是否變形下垂.一般問題多是掛板掛鉤變形下垂造成的,應用鐵錘或手鉗調整矯正,再根據水平高度在掛鉤上纏幾道塑料線繩,然后把空調機身安裝到掛鉤上固定好.開機運行一段時間后查看是否還漏水,一般可一次性解決.
常見的空調室內機排水管線是由右側引出的,室內機右側是偏低一些,這樣可使結露水排出更加順暢.如果管線是從左側引出的,室內機應盡量保持水平位置.
另外,由于室內機固定板太薄,或者是上部固定不牢,就會導致室內機下墜前低頭,使接水槽內的水流出,這種情況應在固定板的上部用鋼釘釘牢,使其上部與墻壁緊密接觸即可,也可在空調下面與墻壁接觸的底部墊東西抬高,使其與墻壁一致即可.
如果引出室外的排水管發生扭曲或排水口被堵,予以及時排除即可.
其它故障如果自己解決不了,應請售后服務部門或孖維修人員前來處理.